图文详解施工升降机的安全--干货满满!
发布日期:2017-04-27 00:00 来源: 点击:
★ 施工升降机应安装起重量限制器,且灵敏可靠
设置要求:
1、施工升降机应配备超载检测装置(起重量限制器)。超载检测应至少在吊笼静止时进行。在吊笼内载荷超过额定载重量10%以上时,超载检测装置(起重量限制器)在吊笼内应给出清晰的信号,并阻止其正常启动。不应设有使用者可取消警告信号的装置。
2、如果动力中断,超载检测装置(起重量限制器)的所有数据和指示刻度应能保留。
★ 施工升降机应安装渐进式防坠安全器,且灵敏可靠。
设置要求:
1、应设有防止吊笼坠落的安全装置。安全装置应为下列类型中的一种:
----超速安全装置(渐进式防坠安全器),在吊笼超速时动作;
----破断阀。
2、施工升降机使用期间,每3个月应进行不少于一次的额定载重量坠落试验。坠落试验的方法、时间间隔及评定标准应符合使用说明书和现行国家标准《施工升降机》GB/T10054的有关要求。
3、检查时应查阅防坠安全器的标定试验报告。
★ 防坠安全器不得超过有效标定期限使用。
设置要求:
1、防坠安全器只能在有效的标定期限内使用,防坠安全器的有效标定期限不应超过一年。
2、安全器的寿命为五年。
★ 对重钢丝绳应安装防松绳装置,且灵敏可靠。设置要求:
1、钢丝绳式升降机和对重用的钢丝绳应设有防松绳装置,该装置应有符合要求的松绳开关,并应能中断吊笼的任何运动,直到经专业人员操作后才能恢复吊笼运动。
2、当单根钢丝绳过分拉长或破坏时,电气安全装置应停止升降机的运行。
★ 施工升降机应安装急停开关,且符合规范要求。
设置要求:
1、停机装置(急停开关)应能使升降机(包括动力驱动的门)停机或保持在非工作状态。停机装置(急停开关)应设置在:
a)地面防护围栏外;
b)滑轮间(如果有。滑轮间指仅装设滑轮或限速器和电气设备的房间;
c)吊笼顶,如果吊笼顶可接近;
d)安装/拆卸/维护/检查控制装置中;
e)吊笼内。
2、停机装置(急停开关)应是非自动复位型的。
★ 施工升降机必须安装吊笼和对重用的缓冲器,且符合规范要求。
设置要求:
1、应在吊笼和对重运行通道的Z下方安装缓冲器。
2、装有额定载重量的吊笼以大于额定速度0.2m/s的速度作用在缓冲器上时,吊笼的平均减速度应不大于1g,减速度峰值大于2.5g的时间应不大于0.04s;
3、使用液压缓冲器时,应提供检查油位的方法,应由电气安全开关监控液压缓冲器的动作,当液压缓冲器被压缩时,吊笼不能通过正常操作启动。
★ SC型施工升降机的吊笼上应安装安全钩。
设置要求:
1、吊笼应具有有效的装置使吊笼在导靴或滚轮失效时仍能保持在导轨上,。
2、SC型施工升降机的吊笼上应安装安全钩。当采用安全钩时,Z高一对应处于Z低驱动齿轮之下。
二、安全装置
★ 施工升降机应安装上、下极限开关,且灵敏可靠。
设置要求:
1、在行程Z上和Z下端均应设置一个极限开关,其应能在吊笼与其他机械式停止装置(如缓冲器)接触前切断动力供应,使吊笼停止。
2、极限开关动作后,只有专业人员才能使吊笼恢复运动。
3、极限开关均应由吊笼或其相关部件的运动直接触发。
★ 施工升降机应安装上限位开关,且灵敏可靠。
设置要求:
1、施工升降机应设置上行程(限位)开关。
2、上行程(限位)开关应是自动复位型的。
★ 施工升降机应安装下限位开关,且灵敏可靠。
设置要求:
1、施工升降机应设置下行程(限位)开关。下行程(限位)开关应能使以额定速度运行的吊笼在接触到下极限开关前自动停止。
2、下行程(限位)开关应是自动复位型的。
★ 极限开关与上限位开关的安全越程应符合规范要求。
设置要求:上行程(限位)开关应能使以额定速度运行的吊笼在接触到上极限开关前自动停止,但不应以触发上行程(限位)开关作为Z高层站停靠的通常操作。
★ 极限开关与上、下限位开关不应共用一个触发元件。
设置要求:
1、极限开关与上、下行程(限位)开关不应共用一个触发元件。
2、极限开关均应由吊笼或其相关部件的运动直接触发。
★ 吊笼门应安装机电连锁装置,且灵敏可靠。
设置要求:
1、吊笼门应配备机械锁以保证正常运行时其不会被打开,除非吊笼底板与层站的距离符合规定时。
2、吊笼门应设有电气安全装置(开关),所有吊笼门都关闭时,吊笼才可以启动或保持运行状态。
★ 吊笼顶窗应安装电气安全开关,且灵敏可靠。
设置要求:
1、吊笼上应至少有一扇门或活板门用做紧急出口。这些门应可在吊笼外不借助钥匙打开,或在吊笼内用特定的钥匙打开。紧急出口可以是吊笼门、吊笼顶活板门或其他紧急逃离门。
2、紧急出口门的锁应有电气安全装置(开关),当门未锁紧时,电气安全装置(开关)应使升降机停止运行;只有在重新锁上后,方可恢复升降机的正常工作。
3、吊笼顶活板门应有电气安全装置(开关),当活板门未关闭时,电气安全装置(开关)应使升降机停止运行。
4、吊笼顶活板门尺寸应至少为0.4m×0.6m,且不应向吊笼内打开。抵达活板门的梯子应始终置于吊笼内。
5、若在吊笼围壁上设有紧急出口门,其尺寸应至少为0.4m×1.4m,且应和吊笼内打开或是滑动式的,或提供其他通往导轨架或建筑结构物的安全通道。
三、防护设施
★ 施工升降机应设置地面防护围栏,且符合规范要求。
设置要求:
1、施工升降机地面防护围栏应围成一周,高度应不小于2.0m,在其锁定的位置,用一个刚性的5000mm2的方形或圆形平坦表面将300N的法向力施加到门的任一面上的任何位置时,门应:
──能承受且无永久变形;
──弹性变形不大于30mm;
──试验之后工作正常。
当用一个刚性的5000mm2的方形或圆形平坦表面,将600N的法向力施加到门的任一面的任何位置时,门可不满足上述要求,但应保持安全。;
2、地面防护围栏应设有围栏门。围栏门应视为层门,符合全高度层门的要求。地面防护围栏及其关闭的门,其间隙、通孔和开口尺寸应符合规范要求,但其与正常作业时的升降机运动件的距离不小于0.85m(额定速度大于0.7m/s时)或0.5m(额定速度不大于0.7m/s时)除外。
3、所有吊笼和运动的对重都应在地面防护围栏的包围内。
4、维护时为能从地面防护围栏门出入,围栏门应能从里面打开。
★ 地面防护围栏门应安装联锁保护装置,且灵敏可靠。
设置要求:地面防护围栏门应配备门锁装置,只有在围栏门处于关闭和锁紧位置时才能启动或保持吊笼的运行。
★ 地面出入口应设备防护棚,并应符合规范要求。
设置要求:
1、地面进料口防护棚应设在进料口上方,宽度必须大于通道口宽度,长度必须符合防坠落半径要求,宽度应大于吊笼宽度。
2、当建筑物超过2层时,施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。当建筑物高度超过24m时,应设置双层防护棚。
3、建筑物高度超过24m时,防护棚顶应采用双层防护设置。
4、防护棚的材质应坚硬、铺设材料应有防贯穿能力。
★ 施工升降机停层平台搭设应符合规范要求。
设置要求:
1、停层平台应为独立受力体系,不得搭设在施工升降机附墙架的立杆上。
2、停层平台的脚手板铺设应严密、牢固。
3、装载和卸载时,吊笼门边缘与层站边缘的水平距离应不大于50mm。
★ 各层站入口处应安装层门,层门应起作用。
设置要求:
1、每个层站入口处应安装层门,层门应全宽度遮住开口,层门不应朝升降通道打开。
2、不应利用由吊笼运动所操控的机械性装置来打开或关闭层门。
★ 层门应符合规范要求,达到定型化。
设置要求:
1、层门应定型化,工具化。
2、全高度层门应符合下列要求:
①层门开口的净高度应不小于2.0m。在特殊情况下,当建筑物入口的净高度小于2.0m时,则允许降低层门开口的高度,但任何情况下层门开口的净高度均为不小于1.8m。(GB26557─2011第5.5.3.8.1条)
②正常作业时,关闭的吊笼门与关闭的层门间的水平距离应不大于150mm。否则应有措施使其符合要求,或者配备符合要求的层站入口侧面防护装置。侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距应不大于150mm。
③层门关闭时应全宽度遮住升降通道开口。
④门关闭时,除门下部间隙应不大于35mm外,任一门与相邻运动件的间距有关的任何通孔和开口尺寸及门周围的间隙或零件间的间隙,应符合GB 23821─2009表4的规定。
⑤在层门锁定的位置,用一个刚性的5000mm2的方形或圆形平坦表面将300N的法向力施加到门的任一面上的任何位置时,门应:
───能承受且无永久变形;
───弹性变形不大于30mm;
───试验之后工作正常。
当用一个刚性的5000mm2的方形或圆形平坦表面,将600N的法向力施加到门的任一面的位置时,门可不满足上述要求,但应保持安全。
3、除了地面防护围栏外,可使用低高度层门,低高度层门应符合下列要求:
①层门高度在在1.1m~1.2m之间。并应至少有防护栏杆、半高的中部横杆和至少高于地面150mm的护脚板。
②层门上部的外边缘与正常作业时的升降机运动件的安全距离应不小于0.75m;如果额定速度不大于0.7m/s,则此安全距离可为0.40m。
③当吊笼边缘与层站边缘或吊笼与层门之间的水平距离大于150mm且无其他结构有效防护时,应配备层站入口侧面防护装置。
④低高度层门应配备可核验其关闭和锁紧位置的联锁装置。该联锁装置的动作应在吊笼门口处控制。用简单的方法应不能干扰该联锁装置的动作。
四、附着
★ 附墙架采用非配套标准产品时,应进行设计计算。
设置要求:
1、附墙架应采用制造厂的配套标准产品。
2、当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙架另行设计计算。★ 附墙架与建筑结构之间的连接方式及其角度应符合使用说明书要求。
设置要求:
1、附墙架与建筑物连接方式主要有:附墙架与墙上预埋件连接;用穿墙螺栓固定;预埋螺栓;与钢结构焊接。
2、附墙架与水平面之间的夹角应符合使用说明书要求。
★ 附墙架间距、Z高附着点以上导轨架的自由高度应符合使用说明书要求。设置要求:
1、沿垂直方向的附墙架间距应符合使用说明书的规定。
2、Z高附着点以上导轨架的自由端高度应符合使用说明书的规定。